Что такое аэрозольный огнетушитель? Одна статья поможет в этом разобраться
Цитата: Дмитрий от 30.08.2022, 17:591. Что такое аэрозольное пожаротушение
Что такое аэрозольный огнетушитель ? Технология аэрозольного пожаротушения – новый вид техники пожаротушения, разработанный на основе военной пиротехники.что такое аэрозольный огнетушитель
2. История развития аэрозольных огнетушителей
В нашей стране зародилось первое поколение аэрозольной техники пожаротушения , также известной как технология дымового пожаротушения, начало которой было положено в начале 1960-х годов. Его выполнили научные исследователи из Тяньцзиньского научно-исследовательского института общественной безопасности пожарной безопасности, которые самостоятельно разработали автоматическую систему пожаротушения дымом, которая в основном используется для тушения пожаров в резервуарах для хранения жидкости классов А, В и С.В начале 1980-х годов, с появлением проблем защиты окружающей среды от «галонового огнетушащего вещества», поиск альтернатив галону стал важной темой исследований.
В конце 1980-х годов российским ученым впервые удалось разработать технологию аэрозольного пожаротушения, позволяющую тушить пожары подводным способом, что открыло новый путь для исследований по замещению галонов. Впоследствии технология аэрозольного пожаротушения привлекла внимание международного сообщества, и такие страны, как Китай, США, Австралия, Малайзия и другие страны, также начали исследования новых технологий аэрозольного пожаротушения.
Вообще говоря, аэрозоль представляет собой систему в устойчивом состоянии, образованную дисперсией мелких твердых или жидких частиц в газе. Профессионально это относится к коллоидной системе, которая использует газ (обычно воздух) в качестве дисперсионной среды и твердые или жидкие частицы в качестве диспергатора. Распространенные в природе аэрозоли — облака, дым, туман и т . д. Размер частиц в аэрозолях в основном порядка 10-5—10-1 мкм, которые обладают газовой текучестью и могут диффундировать вокруг препятствий.
Лекарственное средство в устройстве системы аэрозольного пожаротушения является твердым, а компонент, выделяемый лекарственным средством в результате окислительно-восстановительной реакции, представляет собой аэрозоль. Технология аэрозольного пожаротушения первого поколения – технология пожаротушения дымом.
Аэрозольный огнетушитель К-типа, также называемый технологией пожаротушения с калийной солью, является вторым этапом развития технологии аэрозольного пожаротушения, начавшейся в бывшем Советском Союзе в середине 1960-х годов. Наша страна поздно начала в этом отношении, начиная с начала 1990-х годов.
В этом типе агента, образующего аэрозоль, нитрат калия в основном используется в качестве основного окислителя. Его спреи обладают высокой эффективностью пожаротушения, но поскольку они содержат большое количество ионов калия, легко впитывают влагу, образуя желтую и липкую прочную щелочную проводящую жидкую пленку, это вещество очень вредно для электронного оборудования, поэтому аэрозоль K-типа автоматический устройство пожаротушения не может быть использовано в электронном оборудовании, точных приборах и культурных реликвиях Архивное место. В настоящее время использование на рынке постепенно снижается.
Аэрозоль третьего поколения (тип S) в основном состоит из соли стронция в качестве основного окислителя. В отличие от аэрозоля калийной соли второго поколения (типа К), ионы стронция не поглощают влагу, не образуют токопроводящего раствора и не вызывают повреждения электрооборудования. В 2001 году China Mobile Communications Corporation выбрала аэрозоль с солью стронция (автоматическое устройство пожаротушения с аэрозолем S-типа), произведенный компанией, после тщательной проверки и проверки для защиты своих базовых станций связи и других мест, оснащенных сложным электронным оборудованием.
В настоящее время аэрозольные продукты на основе соли стронция применяются в тысячах инженерных проектов, а аэрозоли третьего поколения становятся все более популярными среди пользователей.
3. Область применения аэрозольных огнетушителей
а. Электрический огонь
Комната связи, базовая станция связи, электронно-вычислительная комната и т. д.;Электрические возгорания в местах, где находятся точные приборы и оборудование, например, в электрораспределительных, генераторных, кабельных прокладках, кабельных колодцах, кабельных траншеях и т. д.
б. Огонь на твердой поверхности
Поверхностный пожар горючих твердых материалов в местах использования или хранения горючих твердых материалов.в. Жидкий огонь
Жидкостные пожары в местах производства, использования или хранения дизельного топлива (кроме дизельного топлива марки -35), мазута, трансформаторного масла, животного и растительного масла и других легковоспламеняющихся жидкостей категории С; Перед тушением газового пожара можно отключить источник газа.Применение системы аэрозольного пожаротушения .
д. Устройство аэрозольного пожаротушения типа S нельзя использовать для тушения следующих пожаров:
①Вещества, которые могут окисляться без доступа воздуха, такие как нитроцеллюлоза, порох и т. д.; активные металлы, такие как калий, натрий, магний, титан и т.д.; соединения, которые могут разлагаться сами по себе, такие как некоторые пероксиды, гидразин и т. д. Гидриды металлов, такие как фторид калия, гидрид натрия и т. д. Природные вещества, такие как фосфор. Сильные окислители, такие как оксид азота, фтор и др.② Глубокий огонь горючих твердых материалов.
③Стреляйте в людных местах, таких как театры, аудитории и т. д.
④ Пожар во взрывоопасных местах, например, в цехах с взрывоопасной пылью.
⑤ Сверхчистая среда, такая как фармацевтические мастерские, места обработки чипов, медицинские кабинеты и т. д.
4. Принцип работы аэрозольного пожаротушения.
Четыре элемента горения: горючие вещества, окислитель, температура и незаторможенная цепная реакция. Механизм пожаротушения огнетушащим газом заключается в устранении одного или нескольких из четырех элементов горения.Твердое огнетушащее вещество в аэрозольном устройстве пожаротушения S-типа запускается электричеством и подвергается окислительно-восстановительной реакции с образованием большого количества агломерированных аэрозолей пожаротушения, и его состав в основном состоит из N2, небольшого количества CO2 и металла. твердые частицы соли.
Механизм аэрозольного пожаротушения выглядит следующим образом.
Механизм эндотермического охлаждения и пожаротушения
Частицы соли металла поглощают большое количество тепла при высоких температурах и подвергаются физическим эндотермическим процессам, таким как термическое плавление и газификация. Температура пламени снижается, а затем излучается на горючую поверхность горения для газификации горючих молекул и испаряющихся горючих молекул. Теплота пиролиза молекул горения в свободные радикалы уменьшится, и скорость реакции горения будет в определенной степени подавлена.Механизм пожаротушения
① Химическое ингибирование в газовой фазе: под действием тепла ионы металлов или катионы с потерей электронов, разлагающиеся в огнетушащем аэрозоле, могут взаимодействовать с активными группами при горении, многократно потреблять большое количество активных групп и уменьшать свободное горение. радикалы. .② Твердофазное химическое тушение: размер частиц огнетушащего аэрозоля очень мал (10-9~10-6 м), он имеет большую площадь поверхности и поверхностную энергию, может адсорбировать активные группы при горении и оказывать химическое воздействие. . Потребляйте много активных групп и уменьшайте сжигание свободных радикалов.
③ Уменьшить концентрацию кислорода: N2 и CO2 в аэрозоле для пожаротушения могут снизить концентрацию кислорода при горении, но его скорость медленная, а эффект пожаротушения намного меньше, чем поглощение тепла, снижение температуры и химическое ингибирование.
принцип работы аэрозольного огнетушителя
5. Преимущества и недостатки аэрозольных огнетушителей
Преимущества системы аэрозольного пожаротушения
Отсутствие вреда для человеческого организма, высокая эффективность пожаротушения, меньшее потребление огнетушителя, экономия веса и места, экологичность, простота установки, чрезвычайно низкие затраты на техническое обслуживание и экономия средств.Малый аэрозольный огнетушитель относится к полной погружной системе. При условии контроля очага пожара постепенно завершается полное тушение подводного огня, чтобы у людей было достаточно времени для эвакуации и побега.
Он подходит для помещений распределения электроэнергии, генераторных, хранилищ энергии, аккумуляторных ящиков, кабельных траншей и т. д. Люди, относительно закрытые и небольшие помещения подходят для тушения пожаров, вызванных производством и хранением дизельного топлива (кроме дизельного топлива -35), тяжелых масло, смазочное масло и другие горючие жидкости класса C и поверхностные возгорания горючих твердых материалов.
Аэрозоль хранится в твердом виде и не является летучим, поэтому не будет утечек и других проблем, он имеет длительный срок хранения, а также объекты на охраняемой территории можно легко время от времени контролировать.
Недостатки системы аэрозольного пожаротушения
Система аэрозольного пожаротушения используется в закрытых помещениях или полузакрытых помещениях, так как распыление аэрозоля происходит очень быстро и если на открытом воздухе, то не достигает необходимой концентрации для тушения пожаров.Система аэрозольного пожаротушения типа S является одноразовой, заряжается один раз, но в течение 10 лет.
6. Проектирование и расчет системы аэрозольного пожаротушения.
Китайская система аэрозольного пожаротушения рассчитывается по китайскому стандарту GA499.1-2010, который аналогичен китайскому стандарту NFPA2010, UL2775, ISO15276, но в Китае есть собственная формула расчета.Формула расчета следующая:
Вт=С2 * КВ * В
Здесь W – качество аэрозоля в кг, C2 – расчетная плотность нанесения в кг/м³.
И в конструкции обычно используется расчетная плотность покрытия 100 грамм на 1 кубический метр, например, 100 грамм аэрозольного соединения нитрата стронция из Китая покрывает 1 кубический метр площади, 250 грамм покрывает 2,5 кубического метра и так далее.
Аэрозольный агент и его компоненты вместе собраны в цилиндр из нержавеющей стали 304 или окрашенный в красный цвет стальной цилиндр, цилиндр оснащен форсунками для тушения аэрозоля во время работы, также при установке используются монтажные кронштейны и винты или крепление с помощью магнита. и клей марки 3М.
7. Система аэрозольного пожаротушения vs fm200
Мы знаем, что система газового пожаротушения FM200 является самой известной в мире системой пожаротушения, некоторые люди хотят сравнить аэрозоль с fm200, теперь мы помогаем вам сравнить их, их различия ниже:1. Аэрозольный агент обычно представляет собой твердое соединение, а агент hfc-227ea представляет собой жидкость при хранении в баллоне.
2. Аэрозоль не находится под давлением, и для загрузки не требуется баллон под давлением, а для загрузки hfc-227ea требуется баллон под давлением.
3. Аэрозоль не токсичен, но hfc-2227ea будет иметь небольшую токсичность.
4. Аэрозольный пуск имеет 4 способа электрической активации, термошнур, термолампа, активация термодетектора вкладыша; Устройство FM200 имеет N2 или электронный запуск.
5. Аэрозольное устройство работает без трубопровода, но обычно для работы системы FM200 требуется трубопровод, специальный стальной цилиндр, цилиндр давления и клапаны.
6. Аэрозольное устройство не имеет проблем с утечкой, но FM200 может иметь проблемы с утечкой.
7. Аэрозольное устройство легко устанавливается, не требует больших затрат на техническое обслуживание, а система FM200 может быть более сложной.
8. Значение ALT аэрозоля равно нулю, а значение GWP аэрозоля равно нулю, но значение ALT для FM200 составляет 31 год, а значение GWP для FM200 равно 2050.
Их общие точки ниже:
1. Низкое значение ОРП.
2. Способность к пожаротушению и скорость пожаротушения высокие и быстрые.
3. Оба относятся к системе газового пожаротушения.
1. Что такое аэрозольное пожаротушение
Что такое аэрозольный огнетушитель ? Технология аэрозольного пожаротушения – новый вид техники пожаротушения, разработанный на основе военной пиротехники.
что такое аэрозольный огнетушитель
2. История развития аэрозольных огнетушителей
В нашей стране зародилось первое поколение аэрозольной техники пожаротушения , также известной как технология дымового пожаротушения, начало которой было положено в начале 1960-х годов. Его выполнили научные исследователи из Тяньцзиньского научно-исследовательского института общественной безопасности пожарной безопасности, которые самостоятельно разработали автоматическую систему пожаротушения дымом, которая в основном используется для тушения пожаров в резервуарах для хранения жидкости классов А, В и С.
В начале 1980-х годов, с появлением проблем защиты окружающей среды от «галонового огнетушащего вещества», поиск альтернатив галону стал важной темой исследований.
В конце 1980-х годов российским ученым впервые удалось разработать технологию аэрозольного пожаротушения, позволяющую тушить пожары подводным способом, что открыло новый путь для исследований по замещению галонов. Впоследствии технология аэрозольного пожаротушения привлекла внимание международного сообщества, и такие страны, как Китай, США, Австралия, Малайзия и другие страны, также начали исследования новых технологий аэрозольного пожаротушения.
Вообще говоря, аэрозоль представляет собой систему в устойчивом состоянии, образованную дисперсией мелких твердых или жидких частиц в газе. Профессионально это относится к коллоидной системе, которая использует газ (обычно воздух) в качестве дисперсионной среды и твердые или жидкие частицы в качестве диспергатора. Распространенные в природе аэрозоли — облака, дым, туман и т . д. Размер частиц в аэрозолях в основном порядка 10-5—10-1 мкм, которые обладают газовой текучестью и могут диффундировать вокруг препятствий.
Лекарственное средство в устройстве системы аэрозольного пожаротушения является твердым, а компонент, выделяемый лекарственным средством в результате окислительно-восстановительной реакции, представляет собой аэрозоль. Технология аэрозольного пожаротушения первого поколения – технология пожаротушения дымом.
Аэрозольный огнетушитель К-типа, также называемый технологией пожаротушения с калийной солью, является вторым этапом развития технологии аэрозольного пожаротушения, начавшейся в бывшем Советском Союзе в середине 1960-х годов. Наша страна поздно начала в этом отношении, начиная с начала 1990-х годов.
В этом типе агента, образующего аэрозоль, нитрат калия в основном используется в качестве основного окислителя. Его спреи обладают высокой эффективностью пожаротушения, но поскольку они содержат большое количество ионов калия, легко впитывают влагу, образуя желтую и липкую прочную щелочную проводящую жидкую пленку, это вещество очень вредно для электронного оборудования, поэтому аэрозоль K-типа автоматический устройство пожаротушения не может быть использовано в электронном оборудовании, точных приборах и культурных реликвиях Архивное место. В настоящее время использование на рынке постепенно снижается.
Аэрозоль третьего поколения (тип S) в основном состоит из соли стронция в качестве основного окислителя. В отличие от аэрозоля калийной соли второго поколения (типа К), ионы стронция не поглощают влагу, не образуют токопроводящего раствора и не вызывают повреждения электрооборудования. В 2001 году China Mobile Communications Corporation выбрала аэрозоль с солью стронция (автоматическое устройство пожаротушения с аэрозолем S-типа), произведенный компанией, после тщательной проверки и проверки для защиты своих базовых станций связи и других мест, оснащенных сложным электронным оборудованием.
В настоящее время аэрозольные продукты на основе соли стронция применяются в тысячах инженерных проектов, а аэрозоли третьего поколения становятся все более популярными среди пользователей.
3. Область применения аэрозольных огнетушителей
а. Электрический огонь
Комната связи, базовая станция связи, электронно-вычислительная комната и т. д.;
Электрические возгорания в местах, где находятся точные приборы и оборудование, например, в электрораспределительных, генераторных, кабельных прокладках, кабельных колодцах, кабельных траншеях и т. д.
б. Огонь на твердой поверхности
Поверхностный пожар горючих твердых материалов в местах использования или хранения горючих твердых материалов.
в. Жидкий огонь
Жидкостные пожары в местах производства, использования или хранения дизельного топлива (кроме дизельного топлива марки -35), мазута, трансформаторного масла, животного и растительного масла и других легковоспламеняющихся жидкостей категории С; Перед тушением газового пожара можно отключить источник газа.
Применение системы аэрозольного пожаротушения .
д. Устройство аэрозольного пожаротушения типа S нельзя использовать для тушения следующих пожаров:
①Вещества, которые могут окисляться без доступа воздуха, такие как нитроцеллюлоза, порох и т. д.; активные металлы, такие как калий, натрий, магний, титан и т.д.; соединения, которые могут разлагаться сами по себе, такие как некоторые пероксиды, гидразин и т. д. Гидриды металлов, такие как фторид калия, гидрид натрия и т. д. Природные вещества, такие как фосфор. Сильные окислители, такие как оксид азота, фтор и др.
② Глубокий огонь горючих твердых материалов.
③Стреляйте в людных местах, таких как театры, аудитории и т. д.
④ Пожар во взрывоопасных местах, например, в цехах с взрывоопасной пылью.
⑤ Сверхчистая среда, такая как фармацевтические мастерские, места обработки чипов, медицинские кабинеты и т. д.
4. Принцип работы аэрозольного пожаротушения.
Четыре элемента горения: горючие вещества, окислитель, температура и незаторможенная цепная реакция. Механизм пожаротушения огнетушащим газом заключается в устранении одного или нескольких из четырех элементов горения.
Твердое огнетушащее вещество в аэрозольном устройстве пожаротушения S-типа запускается электричеством и подвергается окислительно-восстановительной реакции с образованием большого количества агломерированных аэрозолей пожаротушения, и его состав в основном состоит из N2, небольшого количества CO2 и металла. твердые частицы соли.
Механизм аэрозольного пожаротушения выглядит следующим образом.
Механизм эндотермического охлаждения и пожаротушения
Частицы соли металла поглощают большое количество тепла при высоких температурах и подвергаются физическим эндотермическим процессам, таким как термическое плавление и газификация. Температура пламени снижается, а затем излучается на горючую поверхность горения для газификации горючих молекул и испаряющихся горючих молекул. Теплота пиролиза молекул горения в свободные радикалы уменьшится, и скорость реакции горения будет в определенной степени подавлена.
Механизм пожаротушения
① Химическое ингибирование в газовой фазе: под действием тепла ионы металлов или катионы с потерей электронов, разлагающиеся в огнетушащем аэрозоле, могут взаимодействовать с активными группами при горении, многократно потреблять большое количество активных групп и уменьшать свободное горение. радикалы. .
② Твердофазное химическое тушение: размер частиц огнетушащего аэрозоля очень мал (10-9~10-6 м), он имеет большую площадь поверхности и поверхностную энергию, может адсорбировать активные группы при горении и оказывать химическое воздействие. . Потребляйте много активных групп и уменьшайте сжигание свободных радикалов.
③ Уменьшить концентрацию кислорода: N2 и CO2 в аэрозоле для пожаротушения могут снизить концентрацию кислорода при горении, но его скорость медленная, а эффект пожаротушения намного меньше, чем поглощение тепла, снижение температуры и химическое ингибирование.
принцип работы аэрозольного огнетушителя
5. Преимущества и недостатки аэрозольных огнетушителей
Преимущества системы аэрозольного пожаротушения
Отсутствие вреда для человеческого организма, высокая эффективность пожаротушения, меньшее потребление огнетушителя, экономия веса и места, экологичность, простота установки, чрезвычайно низкие затраты на техническое обслуживание и экономия средств.
Малый аэрозольный огнетушитель относится к полной погружной системе. При условии контроля очага пожара постепенно завершается полное тушение подводного огня, чтобы у людей было достаточно времени для эвакуации и побега.
Он подходит для помещений распределения электроэнергии, генераторных, хранилищ энергии, аккумуляторных ящиков, кабельных траншей и т. д. Люди, относительно закрытые и небольшие помещения подходят для тушения пожаров, вызванных производством и хранением дизельного топлива (кроме дизельного топлива -35), тяжелых масло, смазочное масло и другие горючие жидкости класса C и поверхностные возгорания горючих твердых материалов.
Аэрозоль хранится в твердом виде и не является летучим, поэтому не будет утечек и других проблем, он имеет длительный срок хранения, а также объекты на охраняемой территории можно легко время от времени контролировать.
Недостатки системы аэрозольного пожаротушения
Система аэрозольного пожаротушения используется в закрытых помещениях или полузакрытых помещениях, так как распыление аэрозоля происходит очень быстро и если на открытом воздухе, то не достигает необходимой концентрации для тушения пожаров.
Система аэрозольного пожаротушения типа S является одноразовой, заряжается один раз, но в течение 10 лет.
6. Проектирование и расчет системы аэрозольного пожаротушения.
Китайская система аэрозольного пожаротушения рассчитывается по китайскому стандарту GA499.1-2010, который аналогичен китайскому стандарту NFPA2010, UL2775, ISO15276, но в Китае есть собственная формула расчета.
Формула расчета следующая:
Вт=С2 * КВ * В
Здесь W – качество аэрозоля в кг, C2 – расчетная плотность нанесения в кг/м³.
И в конструкции обычно используется расчетная плотность покрытия 100 грамм на 1 кубический метр, например, 100 грамм аэрозольного соединения нитрата стронция из Китая покрывает 1 кубический метр площади, 250 грамм покрывает 2,5 кубического метра и так далее.
Аэрозольный агент и его компоненты вместе собраны в цилиндр из нержавеющей стали 304 или окрашенный в красный цвет стальной цилиндр, цилиндр оснащен форсунками для тушения аэрозоля во время работы, также при установке используются монтажные кронштейны и винты или крепление с помощью магнита. и клей марки 3М.
7. Система аэрозольного пожаротушения vs fm200
Мы знаем, что система газового пожаротушения FM200 является самой известной в мире системой пожаротушения, некоторые люди хотят сравнить аэрозоль с fm200, теперь мы помогаем вам сравнить их, их различия ниже:
1. Аэрозольный агент обычно представляет собой твердое соединение, а агент hfc-227ea представляет собой жидкость при хранении в баллоне.
2. Аэрозоль не находится под давлением, и для загрузки не требуется баллон под давлением, а для загрузки hfc-227ea требуется баллон под давлением.
3. Аэрозоль не токсичен, но hfc-2227ea будет иметь небольшую токсичность.
4. Аэрозольный пуск имеет 4 способа электрической активации, термошнур, термолампа, активация термодетектора вкладыша; Устройство FM200 имеет N2 или электронный запуск.
5. Аэрозольное устройство работает без трубопровода, но обычно для работы системы FM200 требуется трубопровод, специальный стальной цилиндр, цилиндр давления и клапаны.
6. Аэрозольное устройство не имеет проблем с утечкой, но FM200 может иметь проблемы с утечкой.
7. Аэрозольное устройство легко устанавливается, не требует больших затрат на техническое обслуживание, а система FM200 может быть более сложной.
8. Значение ALT аэрозоля равно нулю, а значение GWP аэрозоля равно нулю, но значение ALT для FM200 составляет 31 год, а значение GWP для FM200 равно 2050.
Их общие точки ниже:
1. Низкое значение ОРП.
2. Способность к пожаротушению и скорость пожаротушения высокие и быстрые.
3. Оба относятся к системе газового пожаротушения.